阜新变压器的维护操作
阜新变压器">阜新变压器装置运行中从一台阜新变压器的中性点切换到另一台时,必须先将阜新变压器断开后再切换。不得将两台阜新变压器的中性点同时接到一台阜新变压器上。主阜新变压器和阜新变压器装置一起停电时,应先拉开阜新变压器的隔离开关,再停主变,送电时相反。
系统中发生单相时,禁止操作或手动调节该段母线上的阜新变压器,有人值守变电站应监视并记录下列数据:阜新变压器和阜新变压器运行情况,阻尼电阻箱运行情况;微机调谐器显示参数:电容电流、残流、脱谐度、中性点电压和电流、分接开关档位和分接开关动作次数等,单相开始时间和结束时间,单相线路及单相原因,天气状况。
装置参数设定后应作记录,记录设定时间、设定值等,以便分析、查询。若巡视中发现下列情况之一时,应向调度和上级主管部门汇报,阜新变压器在较高的档位运行,过补偿情况下,说明阜新变压器总容量裕度很小或没有裕度。阜新变压器、阻尼电阻箱、阜新变压器有异常响声。
手动调匝阜新变压器切换分接头的操作规定,按当值调度员下达的分接头位置切换阜新变压器分接头,切换分接头前,应确认系统中没有故障,再用隔离开关断开阜新变压器,装设好线后,才可切换分接头,并测量直流电阻。切换分接头后,应检查阜新变压器导通情况合格后方可将阜新变压器投入运行。
新设备冲击次数规定如下:阜新变压器、阜新变压器、电抗器:5次。大修后设备冲击次数规定如下:更换了线圈的电力阜新变压器(电抗器、阜新变压器)3次。有下列情况之一时,禁止拉合阜新变压器与中性点之间的单相隔离开关:系统有单相现象出现,已听到阜新变压器的嗡嗡声;中性点位移电压大于15%相电压。